Why Danfoss PLC AS-CX06 Midand HMI don't comunicate over Modbus RTU?

Why Danfoss PLC AS-CX06 Midand HMI don't comunicate over Modbus RTU?
none 0.0 0
  • HMI Model: MT8100iE
  • EasyBuilder Pro Version: 6.10.01.359

Saludos. Estoy trabajando en un proyecto donde quiero comunicar usando Modbus RTU, un PLC Danfoss AS-CX06 Mid y un HMI Weintek. Resulta se que logro leer los parámetros del PLC en una aplicación llamada Modbus poll pero cuando realizo la conexión con el HMI recibo el mensaje Device No Response. Tengo los mismos parámetros de comunicación en el PLC y HMI (baudrate: 19200, data bits:8, parity: even, stop bits: 1). En que podría estar fallando? Por qué recibo tantos mensajes Device No Response?

:us:
Greetings. I am working on a project where I want to communicate using Modbus RTU, a Danfoss AS-CX06 Mid PLC and a Weintek HMI. It turns out that I can read the PLC parameters in an application called Modbus poll but when I connect to the HMI I receive the Device No Response message. I have the same communication parameters in the PLC and HMI (baudrate: 19200, data bits: 8, parity: even, stop bits: 1). What could be wrong? Why do I get so many Device No Response messages?

Hi @AlainLeo

Could you please run an online simulation, following the steps outlined in the forum post? While the simulation is running, take note of any error messages and share them with us.

Thank you!

Hola, gracias por responder. Me sirvió de mucho la información que me compartió. Pude comprobar que el PLC funciona con el proyecto de EB Pro en modo simulación online pero cuando realizo la conexión entre el PLC y el HMI por el COM1 usando RS485 el cartel “Device No Response”.
Utilicé la herramienta Easy Diagnose y el error que recibo es el número 12. Es posible que esté dañado el puerto COM?

When you connect your Danfoss controller to the HMI through a serial port and receive the Device No Response message shown on the HMI screen, first of all you will be advised to double check your wiring on the serial network. I guess you’re using the COM1 RS-485 port. Please look at the pinout diagram:

Si, esa misma configuración de pin-out es la que estamos utilizando. Hemos probado con el COM 1 y COM 3 RS485 y nada de comunicación, aparece el cartel “Device no Response”. Hicimos un proyecto en EB Pro con una objeto tipo lamp y un objeto tipo numeric que están direccionados a registros conocidos y recibo la misma respuesta, “Device no Response”